俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“断零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
yeliangen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yeliangen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 22:39
我觉得问题还是出在N线上,你空载的时候量电压是220-230  这是正常的,如果空载是270-280  那就是进你们公司的变压器要调根线的问题,但是现在这样的烧,那就要好好的找找问题了,没找到问题,就不要接新阀,直到找到为止!