各位同仁好。新手我有个问题:
PLC中报警的程序与PROTOOL中事件消息中的对应起来,我找了半天也没有找到消息所应用的地址。
请哪位高手指点迷津。不胜感谢

PLC地址

protool消息界面
  
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-14 21:07
楼上你不是已经自己找到了吗.报警来源是QF0221开关动作.注释是控制柜冷却器保护了.具体做在背景块DB21上面.位地址DBX1.3.