PLC在试验台上突然出现,桔红色灯亮,此时开关已不起作用。

将开关打到STOP模式,几分钟后重新上电仍然桔红色灯亮,这种情况,是不是只能求助经销商了?

还想知道是如何造成这种故障的,将同一程序下载到其他PLC上完全正常,看来不是程序问题。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 16:37
型号 224XP DC/DC/DC 单机无扩展模块

故障现象:PLC工作指示绿灯、故障指示红灯,还有个黄灯三灯全部亮起(视觉感觉是橘黄色),IO点未亮,模拟IO无输入,无输出,但使用电压档测量模拟输出点有21.5伏电压,25毫安档测量无电流。工作电压24V正常。
不能与设备通讯,搜索所有波特率也不行,无从得知故障编码,查说明有这样一段:

..........有几种可能的错误条件会使PLC无法通讯,在这种情况下,您无法检视PLC错误代码。此类错误表示硬件故障,要求修理PLC模块;改变程序或清除PLC内存不能解决这一问题。



     有点儿晕呼呼的是什么造成呢?只有可能是电源波峰,使用的是24V /5A开关电源,PLC本身也有很好的滤波电路,应该不是电源高波峰造成的吧。
2楼  发表于: 2009-06-02 22:18
上面叙述的情况,是已经裸__体的情况,接线全拆掉了。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处