想请教一下各位高手.如保在三菱触摸屏里实现自动跳页.假设我要设置一个计数到达报警画面,专门做一个提示页,在计数没有到的时候是在其它控制页面里.如果计数一到就自动跳出报警画面.请问要实现的话.是在PLC里还是触摸屏里设置.如何设置.盼复!FX1NMT  F9300-GOT
qdwht
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qdwht的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-09 14:59
这个应该是在PLC里编程实现吧!
qdwht
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qdwht的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-08-09 15:36
在GOT触摸屏的系统环境中,单击画面切换,指定切换元件(如d0、d1、d4),假设你做的专门提示画面编号为2且不属于基本画面;计时器为t1,则
      LD T1
      MOV  K2  D1
就可以了!
qdwht
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qdwht的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-08-09 15:38
我现在用的电脑上没有三菱的编程软件,只能先跟你这样说一下,希望对你有帮助!
qdwht
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qdwht的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-08-10 11:01
不是!可以设很多,只要你的GOT 里能装的下那么多画面!
只要把相应的画面编号写入切换元件!之所以有三个切换元件是因为画面的有三种类型!