  各位我想问一下,我用PLC控制伺服来让小车行走,点动功能用DDRVI指令来执行,我想显示点动用了多数脉冲数,怎么弄?
wohenhuai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-31 16:14
不知道你有什么牌子PLC,我这用丰炜的可以直接读长字D9140,它就是当前脉冲数。