各位大侠,我想问下我看到有些三相电机铭牌上标着是△型接法,额定电压是380V,有些是标着Y型接法,额定电压也是380V,这是为什么啊???
按道理的话,应该是Y型接法是380V,△型接法是220V才对吧?
谢谢各位
分享
注册中心
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
12113 点
下载积分:
17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间:
2009-05-06
最后登录:
2023-08-04
查看注册中心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-27 14:47
全看
|
小
中
大
确实是电工基本常识,看看书就明白了.其实有些煤矿用的电机是660V的,那就是一般的380V电机三角形接法改为星形接法,也有把星形接法的1140V的电机改为三角形接法用于660V上的.