用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相电机接线疑问
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-20 15:34
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想问下我看到有些三相电机铭牌上标着是△型接法,额定电压是380V,有些是标着Y型接法,额定电压也是380V,这是为什么啊???
按道理的话,应该是Y型接法是380V,△型接法是220V才对吧?
谢谢各位
分享
liuxianhua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
611 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-11-19
最后登录:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-20 17:46
全看
|
小
中
大
380是指线电压
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相电机接线疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问