三个不同的设备的变频器三天坏了三台,换上新的就好了。是我的客户,我还没有到现场去看。他们测量输入电压,电机也检查过,没发现问题。有一个变频器无显示,另两个不知道。
设备之前运行了一年多,没有故障。
变频器是台达VFD-B系列
各位兄弟帮帮忙,想想办法吧!
谢谢
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新编辑 ]
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 00:07
频繁启动的话最好加个刹车电阻,另外环境温度高就想办法降温,爆电容有可能是输入电压过高,或者模块的问题
飞刀,又见飞刀
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-26 23:10
输入电压有问题吧?3相电压是否平衡或者有时候波动大????