三天内变频器坏了三台!!
上一主题
下一主题
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 771(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-11-23
查看uthman的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-17 18:53
全看
|
小
中
大
三个不同的设备的变频器三天坏了三台,换上新的就好了。是我的客户,我还没有到现场去看。他们测量输入电压,电机也检查过,没发现问题。有一个变频器无显示,另两个不知道。
设备之前运行了一年多,没有故障。
变频器是台达VFD-B系列
各位兄弟帮帮忙,想想办法吧!
谢谢
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新编辑 ]
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-17 19:25
全看
|
小
中
大
楼主应该把问题说得具体一点,变频器出现什么故障,是IGBT部分的故障还是控制电路的问题,采用了什么控制方式,楼主说得这么冷统,兄弟们很难为你解答。要是出现上电后变频器没有任何显示的话,楼主可以用万用表测量一下变频器直流总线电压是否正常,要是没有电压或电压过低的话可能是整流部分或直流回路平波电容有故障。要是确实出现此故障那么请楼主测量一下三相电压是否平衡,波动是否过大,是否在电源线路中连接了电力电容器(配电室里的除外)等等,关键要把变频器出现的故障描述清楚。
以上仅供参考!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(happyzq008) 优秀文章!
下载积分:+3(uthman) 热心助人!
分享