用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三天内变频器坏了三台!!
上一主题
下一主题
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 770(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-11-12
查看uthman的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-17 18:53
全看
|
小
中
大
三个不同的设备的变频器三天坏了三台,换上新的就好了。是我的客户,我还没有到现场去看。他们测量输入电压,电机也检查过,没发现问题。有一个变频器无显示,另两个不知道。
设备之前运行了一年多,没有故障。
变频器是台达VFD-B系列
各位兄弟帮帮忙,想想办法吧!
谢谢
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-14
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-19 11:00
全看
|
小
中
大
现场可以看看
1,与电机是否匹配,比如11KW的电机经常过载,电流相当于13KW
2,现场电压波动情况,周围是否有大功率设备干扰
3,是否灰尘特别多引起短路
排除以上情况后,就是机器质量原因
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三天内变频器坏了三台!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问