楼主  发表于: 2009-05-15 17:29
请教如何处理接触器吸放瞬间会干扰欧姆龙CPM1A的输入点问题?  现象是:只开扰 NPN接近开关信号送给PLC的输入点. 按钮输入点不会被干拢,  设置输入滤波DM6620值也不起作用.接近开关是图尔克牌的
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-28
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-22 21:44
加延时是头痛医头,脚痛医脚,后患无穷!
用示波器检测 一下接触器工作时的干扰状态,再有针对性的进行RC配备才是可靠的!