楼主  发表于: 2009-05-15 17:29
请教如何处理接触器吸放瞬间会干扰欧姆龙CPM1A的输入点问题?  现象是:只开扰 NPN接近开关信号送给PLC的输入点. 按钮输入点不会被干拢,  设置输入滤波DM6620值也不起作用.接近开关是图尔克牌的
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-03 09:10
是近接开关及其信号线造成的。PLC至近接开关感应头固定位置的线路替换成金属屏蔽线;PLC信号端并联1个约4.7微法的电容以消除脉冲波。