注册中心
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2023-08-04
查看注册中心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-12 09:30
PLC型号:FX1S-10MT;触摸屏型号:F930GOT-BWD-C;版本为V4.96;
软件为GX developer和GT Designer;
电脑设置为COM1口:速率9600bps;7位数据位;1位停止位;偶校验;
触摸屏设置同电脑设置,握手为DST/DRT
数据线为两端9孔的普通数据线,一端连电脑的COM1口,一端连触摸屏的RS-232C口.
运行GX Developer时,PLC里的程序可以上传到电脑里;运行GT Designer时触摸屏里的程序无法上传到电脑;显示超时
各位高手帮忙指点一下是何原因,谢谢!
jmkldq
梁生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 234 点
下载积分: 552 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-03-27
最后登录: 2024-07-14
查看jmkldq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-09 16:13
F930本身有无问题?