注册中心
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2023-08-04
查看注册中心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-12 09:30
PLC型号:FX1S-10MT;触摸屏型号:F930GOT-BWD-C;版本为V4.96;
软件为GX developer和GT Designer;
电脑设置为COM1口:速率9600bps;7位数据位;1位停止位;偶校验;
触摸屏设置同电脑设置,握手为DST/DRT
数据线为两端9孔的普通数据线,一端连电脑的COM1口,一端连触摸屏的RS-232C口.
运行GX Developer时,PLC里的程序可以上传到电脑里;运行GT Designer时触摸屏里的程序无法上传到电脑;显示超时
各位高手帮忙指点一下是何原因,谢谢!
wzhw80808
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-12 15:03
同意:电脑软件装的太多时,GTD2会受影响,换DU软件试试,当然前提是没设通信密码!