41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-09 22:09
前段时间发现一台FX2N PLC经常出现误动作..........
插上电脑进行监视....发现有一个由光电控制的输入点出现误动作...怀疑该光电损坏..
于是换了一个光电....可是没过多久还是出现同样的故障.......
难道是输入点坏了...立刻改成了其他的输入点....
没过多久故障又出现了......
冒火了..把那条光电的整条电线都换掉.........
晕那...故障依然存在......
把程序拷贝出来...清空PLC...再次输入程序....依然没有解决
我想程序应该是没问题的..都用了一年多...不会是PLC坏了吧
把PLC 排线拆了....取出PLC换到其他的机子上试..一切正常...
PLC没有故障....难道是线路干扰....

仔细观察了每一条线.......找了好久好久.....
最后发现是接PLC电源的零线在开关那松掉(没用手拉一拉还真看不出来).....
估计是底下接触工作的时候产生震动...引起PLC时不时的误动作
拧紧螺丝....故障排除.......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 支持原创!
    我心飞翔
    开心生活每一天!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 28411 分
    在线时间: 803(小时)
    注册时间: 2008-05-18
    最后登录: 2024-09-11
    查看我心飞翔的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-05-11 17:18
    电源线接触不良也会造成这种故障,学习了,谢谢分享经验!