楼主  发表于: 2009-05-09 22:09
前段时间发现一台FX2N PLC经常出现误动作..........
插上电脑进行监视....发现有一个由光电控制的输入点出现误动作...怀疑该光电损坏..
于是换了一个光电....可是没过多久还是出现同样的故障.......
难道是输入点坏了...立刻改成了其他的输入点....
没过多久故障又出现了......
冒火了..把那条光电的整条电线都换掉.........
晕那...故障依然存在......
把程序拷贝出来...清空PLC...再次输入程序....依然没有解决
我想程序应该是没问题的..都用了一年多...不会是PLC坏了吧
把PLC 排线拆了....取出PLC换到其他的机子上试..一切正常...
PLC没有故障....难道是线路干扰....

仔细观察了每一条线.......找了好久好久.....
最后发现是接PLC电源的零线在开关那松掉(没用手拉一拉还真看不出来).....
估计是底下接触工作的时候产生震动...引起PLC时不时的误动作
拧紧螺丝....故障排除.......