大家好 又是我,生命的意义在于折腾
我看到一工程,它CPU上有 RS232通讯口
问:为什么不用呢?
非要加个通讯模块?用那模块上的RS232C通讯 pro-face 的HMI?
难道是专门留给电脑用的?省的用的时候 要把HMI的通讯线拔掉?
CPU上的那个 RS232可以 用来和pro-face 的HMI通讯吗?
大家一般这么做吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-10 12:41
全看
|
小
中
大
不用编程口通信,只用通讯模块和HMI连接,可能有以下几种情况:1 设备制造商故意做的这个报价目的为了 多点利润和技术含量,2 设备使用方故意要求对方这样做,目的是为了以后扩展,3 调试的时候方便点,不用经常拔通讯电缆.4
我见过日本设备上一个QCPU带3个富士屏,都用的QJ71C24-R2,更不可理解的是,槽架上还有个QJ71C24-R2什么都没接,空挂在那里.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。