3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2008-08-10
最后登录: 2024-08-12
查看3066445的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-05 08:57
FX3U输入点老是损坏(采用漏型接法)。
当是检查外部电路时外部的开关也坏掉了(一直为常通状态),由于当时手头上没货就没把开关换掉,只是换了一个输入点,现在刚换的输入点没两天又坏掉了,不知什么原因造成的?
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
zhenghai628
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 583 点
下载积分: 730 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2009-03-23
最后登录: 2018-01-19
查看zhenghai628的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-07 22:36
强烈建议先加中间继电器隔离,然后观察.