大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
lw1796
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lw1796的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-24 12:27
       晕倒!  线圈功率多少VA总有吧? 除一除就是电流了。起码加上220V 万用表测一下电流不就OK?
lw1796
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lw1796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接触器,不然继电器2A的驱动功率足够了。  1A就220VA啊!接触器有这么大的功耗吗?