大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-30 17:27
引用
引用第4楼baoshizhi于2009-04-24 12:35发表的  :
三菱:
S-N150的接触器的线圈功率是24VA,瞬时功率是270VA.
S-N400的接触器的线圈功率是50VA,瞬时功率是440VA.
S-N800的接触器的线圈功率是90VA,瞬时功率是790VA.

.......

没有发现问题啊?