关于继电器输出的PLC
上一主题
下一主题
yuzhenjin7
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
391 点
下载积分:
603 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2008-10-21
最后登录:
2013-05-19
查看yuzhenjin7的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-24 10:12
全看
|
小
中
大
大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
分享
hszyz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
351 个
工控威望:
315 点
下载积分:
3804 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2007-09-20
最后登录:
2021-04-26
查看hszyz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-25 15:23
全看
|
小
中
大
从维修角度看,我觉得不管功率大小加中继更好些,就算是一个小功率的指示灯电路发生短路都可能引起PLC触点烧坏,PLC触点维修又很麻烦,在设备日常维修中我经常遇到,。