大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-30 11:29
我们公司用的FX2N-24MR的PLC输出就是直接接24V~接触器线圈的。不过在接触器的输入端并上一个阻容吸收器。
效果蛮好的可以省去多个中继。