月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-19 13:39
如果按住X3加速 频率是按M8012的脉冲 每次加 H16  HZ这么加速的吗?  H16是0.22HZ?

还有 PLC由STOP 打到RUN 上,[<= z0 k5] 就是一直通的吗? Z0的数值就一直在变化 不停的在加1?
意思应该是 D201~D205相加放在D40中,     关于[<= z0 k5] 这个 怎么理解呢?

  
    
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
mtjbydd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 290 点
下载积分: 428 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-07-09
查看mtjbydd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-19 23:28
补充一下,[<= z0 K5]的意思是当z0的值小于等于5时[<= Z0 K5]接通,PLC执行后面的两条指令.由于   [INC Z0]是连续执行型指令,所以在Z0<=5的时候每一个扫描周期Z0都会加1
mtjbydd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 290 点
下载积分: 428 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-07-09
查看mtjbydd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-20 21:41
引用
引用第4楼月泽于2009-04-20 18:04发表的  :
那上面的H16实际是多少HZ呢?

PLC扫描6次 Z=6的时候 [<= z0 k5] 就不通 不执行后面的输出了吗?

当z0=6时,[<= z0 K5]就不通了,也就不执行后面的指令了.如果变频器的分辨率是0.01,那么H16就是0.22HZ