请教:
三菱伺服控制系统 PLC: A2N系列 定位模块:AD71-S1 CG 伺服驱动器:MR-J2-**A  伺服电机:HC-SF152
   故障现象:自动运转过程中偶尔出现AL.18报警,停机位置不定,断电可恢复开机。
   处理对策:1)检查伺服电源AC200V,P24V均正常;
             2)更换放大器后依然报警;
             3)负载良好,未见异常;
             4)调整速度,加减速时间均未排除故障。
   请教高手还有何对策方法!
                        谢谢!
何超
技术 是 层纸,点点就通
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-01-09
查看何超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-16 14:16
说明书上不见18号报警,我搞这个多,现场碰到的怪事也多,没见18号报警没搞错吧
楼主留言:
伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技术手册中出现AL.18报警,在J2S手册中出现的是AL.19报警(存储器异常)!
何超
技术 是 层纸,点点就通
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-01-09
查看何超的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-17 08:23
现场环境是否恶劣,电机电缆和编码器电缆是否移动,这种情况是用万用表无法测的,测量是好的,一用就不行。只有更换试试,回零方式是机械回零还是数据设定,机械回零是否发回了回零脉冲,看放大器显示0还是别的数字,我在现场就监控了这一现象,回零完毕,还有数据显示说明没有正确回零调整相应部件直道正确回零,放大器故障现象多,小日本都搞得晕晕的,有时候报警不一定对,我也碰到过,报警只能借鉴,处理好了,跟我说一声,学习学习。