我们一台设备上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在运行过程中报警停车,
RUN:指示灯闪烁,ERRO:指示灯常亮
D9008:代码为46:手册代码解释为FROM/TO指令访问的不是功能组件

有时关电复位一下就好了,有时关电要许久才能够复位
PLC上只有一块A1S62DA的数字模拟变换模块

现在出现这种故障的频率越来越高了,严重影响了正常生产
该设备使用已久了啊,应该不存在程序上的错误,是什么问题啊?

请知道的大侠告知一下,
等待中
谢谢!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6492 个
工控威望: 7500 点
下载积分: 108067 分
在线时间: 4830(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-12 10:12
你的A1S62DA模块检查了没?
楼主留言:
谢谢论坛斑竹回复

A1S62DA上就接了CH1两根线到变频器调速
模块上的RUN指示灯正常亮
若要进一步检查该模块,怎么检查啊?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6492 个
工控威望: 7500 点
下载积分: 108067 分
在线时间: 4830(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-12 19:40
引用
引用第4楼morningsnow于2009-04-12 15:53发表的 :
谢谢楼上的回复
我把模块在停电的时多拔拆几次再通电试过,故障灯ERROR仍然亮,RUN指示灯仍然闪烁
试过几次

我们刚好有一块A1S62DA备件,我不知道怎么设置?
.......

是的,换上试试