现有个电箱要做,里面要装三十来个接触器,基本上都是施奈德0910的,想装个控制变压器上,要怎么确定变压器的容量呢?
gongkongman
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongkongman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-13 10:31
查看接触器手册中关于线圈部分的内容,应该有线圈容量VA指标,所有线圈的容量指标相加再乘以一个安全余量系数1.2~1.5既是控制变压器输出容量。