我厂有一台masterdrivers的整流器(6SE7024-1EP85-0AA0),后面带4台masterdrivers MC变频器。在巡检时,无意测量了一下它整流出来的电压,发现其中两相对地是270-280V,但有一相电压为0,不知道这是否正常。因为带动的4台MC变频器好像都能正常工作啊!!
分享
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
817 个
工控威望:
870 点
下载积分:
8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间:
2008-02-21
最后登录:
2024-11-19
查看gaogaiga的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-10 16:48
只看该作者
|
小
中
大
复习一下电力电子课本明白了,是两相一正一负,另外一根是地线所以是0V。一下子走入交流电的误区了,呵呵