jdsw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 223 点
下载积分: 545 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-08-17
查看jdsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-06 21:38
在画面中加入了两个位开关,开关1是ON,开关2是OFF,操作地址位开关1是X001,没选监视功能。功能选择的是置位。操作地址位开关2是X001,没选监视功能。功能选择的是复位。当开关1按下后PLC相应的位被置位为ON,但是不能保持,开关2也是同样问题,不知是何原因,请高手给与赐教。多谢
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-07 11:50
樓主還有多看看手冊吧!給你點資料看看:
位置位(Bit Set):   当开关被按下时,PLC相应的位被置为ON。(状态保持)
位复位(Bit Reset):  当开关被按下时,PLC相应的位被置为OFF。(状态保持)
瞬间(Momentary): 只有当开关被按下时,PLC相应的位被置为ON,开关放开时,PLC相应的位转为OFF状态。
位转化(Bit Invert): 每按一次开关,PLC相应Bit位的状态发生改变。(ON®OFF或OFF®ON)
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-07 18:59
你把x点换成m点试试
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-07 20:08
引用
引用第5楼jdsw于2009-04-07 19:41发表的 :
用M点试了也不能用

能否将两个程序传上来看看?