我公司的变压器是采用中性点直接接地的TN-C系统,采用保护接零。市电的零线是没有通过开关,都是接在一起了。现在我买了一台发电机,请问发电机的零线和市电网的零线能接在一起吗 ?我现在买了一个4极开关HS11-400/48B做为市电和发电的转换用。如果不能接在一起那该如何接啊?

有朋友说 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。 发电机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过这种方式连接。再说发电机要保证绝缘正常,通常中性点不应该接地的,接地的只是发电机外壳。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。

大家能一起来讨论这个问题吗?
okhello
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看okhello的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-30 07:10
变压器电的零线是直接接地的,那是工作接地,电气术语叫该接地线叫PEN线,其功能是既作零线又作保护PE线,PEN线电缆戴面应不小于10平方,你的厂的接地系统是TN-C系统,则三相四线的所有中性线(PEN线)应不小于10平方,可以将TN-C转为TN-C-S,则你应放五条线(N线和PE线分开)。发电机的零线可以直接接到配电系统的变压器PEN线连接点处(第一只配电屏,应在此屏的PEN铜排一点接地),那是发电机的工作接地(最好可以选四极断路器,也可以三极断路器),另外,发电机的外壳应接地。发电机投入运行前,应将变压器低压侧开关分闸,否则两电源会发生短路,一般厂发电机是不允许与电网并列运行的,零序电压是在发生短路接地时才发生的,所以在这种情况下是不会烧发电机的,烧发电机的情况可能是没有切开厂变低压侧开关造成发电机电压从变压器低侧输入对变压器进行充电,那是会产生很大的涌流水的,足以烧发电机,所以,一定要将变压器低压侧开关分闸后才起动柴油发电机。综上所述,发电机零线可以与变压器零线相连。