我公司的变压器是采用中性点直接接地的TN-C系统,采用保护接零。市电的零线是没有通过开关,都是接在一起了。现在我买了一台发电机,请问发电机的零线和市电网的零线能接在一起吗 ?我现在买了一个4极开关HS11-400/48B做为市电和发电的转换用。如果不能接在一起那该如何接啊?
有朋友说 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。 发电机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过这种方式连接。再说发电机要保证绝缘正常,通常中性点不应该接地的,接地的只是发电机外壳。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。
大家能一起来讨论这个问题吗?
分享
kimjabc123
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kimjabc123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-12 22:17
全看
|
小
中
大
有条件就分开,我公司以前也接在一去 (发电机的N和电网的N 连接在一起, 一直没有出显问题,后来供电局来我公司检查,要求把N 分开接,问为什么要分开,工作人员说这样不安全..................