网络1
LD SM0.1
= S1.0
网络2
LSCR S1.0
网络3
LD I0.1
= Q0.2
TON T37, 100
网络4
LD T37
SCRT S1.1
网络5
SCRE
网络6
LSCR S1.1
网络7
LD I0.1
= Q0.3
网络8
SCRE
我I0.1信号都还输入,怎么Q0.3已经有输出了?请高手帮我解答一下啊
分享
netliuhao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看netliuhao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-05 12:38
只看该作者
|
小
中
大
网络7
LD I0.1
= Q0.3
这是你写的程序呀。。当然就有了输出
分享