hanghaokok
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hanghaokok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-01 14:57
   我去书城找了许多PLC的书,找不到专门介绍指令 的,
我想了解M8000~M8255指令都是什么功能

我所了解的是 M8000是一直接通
             M8002是只接通一次
             M8012是1秒接通5次
             M8013是1秒 1次
             M8014是1分钟1次

其余的我不太明白,也找不到专门的书籍 介绍的,,呵呵,所以来这请教各位师傅
yang888
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yang888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-16 19:23
M8000是运行监视《常开触点a》M8002是初始脉冲《常闭触点a》M8012是10MS时钟M8013是100MS时钟M8014是1MIN时钟     
yang888
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yang888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 18:21
M8000 运行监视【常开触点A】M8011 ,10ms时钟 M8012 ,100Ms时钟