模块:EM235
模拟量:SMC的压力开关,量程10pa到-100pa,对应模拟量输出0-10V
现在现场测得 0 pa 0.936V 11830
3.5 pa 0.793V 10020
4 pa 0.774v 9725
请问各位牛人,我如何把模拟量显示值变化成实际值,有公式吗? 请有相关经验的大哥帮帮忙
分享
flin124
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
315 点
下载积分:
783 分
在线时间: 199(小时)
注册时间:
2008-11-18
最后登录:
2024-11-05
查看flin124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-27 20:44
全看
|
小
中
大
(x-6400)/25600+10