用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于EM235模块的问题,算的头痛死了
上一主题
下一主题
zhang345618
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhang345618的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-27 20:41
全看
|
小
中
大
模块:EM235
模拟量:SMC的压力开关,量程10pa到-100pa,对应模拟量输出0-10V
现在现场测得 0 pa 0.936V 11830
3.5 pa 0.793V 10020
4 pa 0.774v 9725
请问各位牛人,我如何把模拟量显示值变化成实际值,有公式吗? 请有相关经验的大哥帮帮忙
分享
flin124
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
315 点
下载积分:
783 分
在线时间: 202(小时)
注册时间:
2008-11-18
最后登录:
2024-12-24
查看flin124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-27 20:44
全看
|
小
中
大
(x-6400)/25600+10
你去试试看
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于EM235模块的问题,算的头痛死了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问