nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-25 19:21
小弟这里碰到一个问题,是一个OMRON  CQM1H  CPU11的,是一台老机器,我没这程序,并且有密码程序读不出,上电以后PLC不运行,我用在线把PLC运行起来,但一断电再开电就又不运行了。 个人觉得应该是PLC程序内部的设置有问题,重新修改设置,但又下载不了,因为没有这设备的程序,不敢轻易将其内存清空,望各位高手指点!!有没有什么好办法!!
尝试过解密  但解了好半天也没人效果!!
[ 此帖被nbwrk在2009-03-25 19:28重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-26 09:01
如果你试验过解密,你就是用PLC的原来的正确密码都不能进入了。回提示密码错误【因为破坏了原来的加密,密码已经自己改变了,这个情况我发过帖子的】。你可以插上手持编程器,把钥匙播到RUN位置,然后断电重启,如果原来的断电后可以正常运行的话,会解决的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
jasoncao
omron,schneider,panasonic专家
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 290 点
下载积分: 503 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2022-08-19
查看jasoncao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-12 07:29
设置问题。