流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-24 20:44
请问是啥原因 是不是和我的PLC系统参数有关系 连接电缆没有问题
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-24 21:03
能否将你的人机通讯设置参数贴上来?
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-24 22:45
楼上的大哥 你留个联系方式给我吧 我明天去浙江 两天后回来 和你联系 谢谢
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-26 14:47
GP2500可以和三菱02UCPU通讯吗?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-26 18:47
引用
引用第3楼baoshizhi于2009-03-26 14:47发表的 :
GP2500可以和三菱02UCPU通讯吗?

在通讯手册上确实没有看到可以通讯的说法,但不知楼主是不是自行开发设备?
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-26 21:49
是通过串口模块的
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-27 13:16
引用
引用第5楼流洒于2009-03-26 21:49发表的 :
是通过串口模块的

在PROFACE通訊手冊里是沒有提到Q02UCPU能與GP2000系列的通訊,樓主自己可以測試看看!

GOOD LUCK!
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-27 19:16
谢谢斑竹 我用的三菱QCN24-R4的串口模块 今天已经好了 是串口模块的设置和屏的参数设置不对应造成的 问题出现在奇偶校验位上 呵呵 谢谢大家了 我也是第一次做
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-27 21:05
引用
引用第7楼流洒于2009-03-27 19:16发表的 :
谢谢斑竹 我用的三菱QCN24-R4的串口模块 今天已经好了 是串口模块的设置和屏的参数设置不对应造成的 问题出现在奇偶校验位上 呵呵 谢谢大家了 我也是第一次做

 ,看来Q02UCPU能和GP2000系列通讯喽!
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-28 21:22
恩 是的 用以太网口和串口模块都可以的 谢谢