用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
2.2KΩ2W电位器用在30KW变频器上,车速缩小35%
上一主题
下一主题
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
863 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-23 11:36
全看
|
小
中
大
昨天2.2KΩ2W电位器用在30KW变频器上,车速由21000/h变为13000/h,大侠们,为什么?
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-16 11:08
全看
|
小
中
大
这个10k电阻应该和另一个电阻串联,当你选择2.2k时,其分压变低了,自然速度上不去。
要么还用10k的,保证分压值;要么减小串联的电阻值,保证分压值。
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
2.2KΩ2W电位器用在30KW变频器上,车速缩小35%
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问