楼主  发表于: 2009-03-21 15:40
因是初学西门子PLC编程,我编了一个很简单的程序,但编译时出错,麻烦指点一下

提示“错误47,无效的网络或网络太复杂无法编译”如图所示,
错误提示


程序在这里
 
  测试程序.rar (3 K) 下载次数:52


希望高手帮忙解决,另外还有一个问题就是如果把这个程序里的输入输出状态通过EM277传送到上位机(PC),应该怎么编程,小弟拜谢了
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-21 16:10
引用
引用第1楼liujianbo818于2009-03-21 15:50发表的  :
改好了,自己看下。我也刚学西门子的不是高手!呵呵!


是什么原因呢

原来是要把每一网络内的梯形图都作成一独立的回路啊,谢谢了,现在求第二个问题了
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-21 21:47
引用
引用第4楼cvlsam于2009-03-21 17:18发表的  :
通过EM277?

EM277支持的是DP从站或者MPI从站,你的PC上安装有CP5611或者CP5613的通讯卡了?

你使用softNet对网络状态组态了?在Softnet或者在step7中组态PC Station项目,添加DP或者MPI通讯网络,连接。
.......


有点高深,看不懂