能换得都换了,能想到的都想了可是问题还没解决

我单位的煤气总管快切阀用PLC控制24v电磁阀,得电阀开压缩空气导通失电阀关压缩空气关闭。可就是在没有人关闭、并且现场24v正常、新换的电磁阀、排除干扰、PLC输出正常时快切阀自动关闭了,到现场观看电磁阀24v(有24v指示灯)等亮着说明控制没问题,再有24v的情况下快切阀确实关闭了,机械部分只是在打开时有轻微犯卡,关闭时3秒就关了。关于快切阀的原理:有一个小气缸和大气缸,两个动作时同时开或关的,大气缸内部还有大弹簧打开时靠气压把弹簧压紧,主要是关闭时气缸排气同时靠弹簧的反作用了加快关阀时间。汽缸有轻微漏气,不是太大!
    我把24v继电器也换了,所有接线都没有问题,电磁阀也换了新的,到快切阀的控制(带屏蔽)电缆也换了,并且PLC柜内单端接地。并从上位机上监控输出曲线,输出没看出问题,可是能换得都换了,能想到的都想了可是问题还没解决,请大家指点迷津吧!
小k
爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2009-08-07
最后登录: 2024-11-18
查看小k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-06 20:30
是不是气缸里的密封圈漏气?