楼主  发表于: 2009-03-04 23:44
 晚上看到站长的一个回帖,提到这个问题,但不是很明白。最近一直在学习三菱触摸报警方面,哪位达人能否指点一下,非常感谢!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-03-17 13:56重新编辑 ]
wangyu820923
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangyu820923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-18 15:00
这个很简单,先做一个报警画面。如:画面30
再做一个运行画面,如:画面2
在画面2上添加一个‘切换画面’,在弹出的对话框做以下设置:
位元件:M40
逻辑:ON
切换地址:直接
画面序号:30
确定

在PLC里写入M40为故障报警