如何实现当有报警(信号)发生时,自动弹出该报警画面或报警记录?
上一主题
下一主题
沐秦她爹
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看沐秦她爹的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-04 23:44
全看
|
小
中
大
晚上看到站长的一个回帖,提到这个问题,但不是很明白。最近一直在学习三菱触摸报警方面,哪位达人能否指点一下,非常感谢!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-03-17 13:56重新编辑 ]
分享
wangyu820923
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyu820923的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-18 15:00
全看
|
小
中
大
这个很简单,先做一个报警画面。如:画面30
再做一个运行画面,如:画面2
在画面2上添加一个‘切换画面’,在弹出的对话框做以下设置:
位元件:M40
逻辑:ON
切换地址:直接
画面序号:30
确定
在PLC里写入M40为故障报警