outsider0517
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看outsider0517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-03 16:29
使用GSV22P建立工程以后,PLC的CPU用的是Q06,用两个Q173H运动控制器。

可是在系统设置的时候只能设置16个轴,按照手册上说的每个Q173应该能设置32个轴的啊;还有就是两个运动控制CPU怎样同时工作呢,设置的时候,“self CPU”和“another CUP”是什么意思啊 ?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-03 17:30
一个16轴,二个才32轴!
self CPU简称SCPU指的是你的Q06
another CUP指的是PCPU(简称)即运动CPU---Q173H!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-03 19:58
抱歉 是我搞错了,概念混淆了.
self CPU应是指MT开启的那个运动CPU.

另外Q173CPUN才是32轴的!
[ 此帖被daizhi在2009-03-03 20:04重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-03 22:53
就算能开启二个,也不能同时与二台CPU通讯!
后者只能说明版本较老而已!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-04 10:21
Q173CPUN是2003年底出来的,你的软件上都找不到,还不够老吗?
32轴可能要用Q173DCPU配Q06UDHCPU,比你那配置响应快(时间少一半)!
不如打三菱热线去问吧!