有关输送机模型的一道测试题,时间3个小时。
大约两个星期后给出参考答案。
有兴趣的,写一下答案,讨论一下哦1.使用器件
①AC380V 0.4KW 3相电机一台
②三菱Q02HCPU一台
2.要求运转方案
⑴手动运转
手动运转是指,当选择开关SS0打向“手动”侧档位,并且按钮开关PB3或PB4按下时开始运转,到达前进端或后退端时停止。但是,当前进或后退过程中碰到中间位置检出器时,暂时停止,直到重新按下前进或后退的按钮时,才能重新运转。
⑵连续运转
①在选择开关SS0打向“自动”侧档位,并且在选择开关SS1打向“连续运转开”侧档位的条件下,按下连续启动按钮开PB1时,输送机开始连续运转。
②输送机连续运转时的动作过程:从后退端开始运转到前进端后停2秒,然后开始后退直到中间位置后再次停止2秒,然后继续后退直到后退端停止。这是一个运转周期
③循环运转的回数,通过数字开关设定。(1~9回)当设定为0是,不运转。
④循环运转回数表示的切换是在前进端进行。
⑤连续运转中,当连续启动关PB2按下时,输送机连续运转表示开始闪烁,输送机继续运转直到后退端停止。
⑥当循环运转达到设定回数,并且输送机到达后退端停止后,表示回数清零。
⑦梯形图的步数,要求尽量少
3.PLC地址分配表
输入 名称 简称 输出 名称 简称
X000 输送机前进端 LS1 Y000 输送机后退 RY1
X001 输送机后退端 LS2 Y001 输送机前进 RY2
X002 Y002 输送机连续运转中 PL1
X003 输送机中间 LS4 Y003 输送机前进中 PL2
X004 Y004 输送机后退中 PL3
X005 连续起动开 PB1 Y005 输送机停止中 PL4
X006 连续起动关 PB2 Y006 输送机运转计数1 DPL1
X007 输送机前进 PB3 Y007 输送机运转计数2 DPL1
X008 输送机后退 PB4 Y008 输送机运转计数4 DPL1
X009 紧急停止 PB5 Y009 输送机运转计数8 DPL1
X00A 自动 SS0 Y00A 输送机运转计数10 DPL2
X00B 连续运转开 SS1 Y00B 输送机运转计数20 DPL2
X00C 输送机运转回数设定1 DSW Y00C 输送机运转计数40 DPL2
X00D 输送机运转回数设定2 DSW Y00D 输送机运转计数80 DPL2
X00E 输送机运转回数设定4 DSW Y00E
X00F 输送机运转回数设定8 DSW Y00F
注:①在运转过程中,紧急停止PB5按下时,输送机立即停止。
②当SS0为OFF(X00A=0)时,为“手动”;当SS1为OFF(X00B=0)时,为“连续运转关”
[ 此帖被莫帆在2009-03-01 11:58重新编辑 ]