我用FX2N和GT15控制一供水系统,要用到维系水池里有一定的水量。请问各位朋友我还要用至哪些硬件,程序方面也给些提示。在下先谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 11:10
要看“一定的水量”要精确到什么程度。
如果只是简单的需要保证水池的水量充足,那么只需要上限和下线两个开关量,顶多再加上上下极限的报警信号。
如果需要实时监控液位,则需要模拟量液位计和PLC上加模拟量模块而已。
要在触摸屏上显示的话最好是读取模拟量值,然后用棒图了。