今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1130(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-20
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 18:06
对,选型的问题。