用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态、接触器为什莫总是烧掉
上一主题
下一主题
从容面对一切
在座各位都是我老师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
375 点
下载积分:
745 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2008-12-09
最后登录:
2024-07-31
查看从容面对一切的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-02-04 17:43
全看
|
小
中
大
今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
分享
yinch
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yinch的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-05 16:06
全看
|
小
中
大
你好
你说直流电机//请把直流电源或直流驱动器说明
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态、接触器为什莫总是烧掉
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问