从容面对一切
在座各位都是我老师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2008-12-09
最后登录: 2024-07-31
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
dd25257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2012-06-16
查看dd25257的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-04 18:10
固态用在电阻性的负载时较好(如电热),只要比负载的容量多2倍以上就行了。用在容性或感性负载(电机)时多用在小容量的电机(1KW以下),上楼的2。2KW电机用25A固态,还是有点偏小,用40A+(前)(后)RC浪涌吸收+散热,就基本没问题,但个人觉得还是用司耐德接触器好,又简单,又耐用,时做工程我基本都这样接法。