楼主  发表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 348 点
下载积分: 982 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2008-11-21
最后登录: 2021-09-03
查看刘向阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-03 21:24
我们都用在加热上面,电机上用的很少,0.1kw以下用的多