从容面对一切
在座各位都是我老师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2008-12-09
最后登录: 2024-07-31
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 23:22
因这个型号,我无法知道准确的信息,但我们自动车床主轴三相电机的改进方案是的做法是:    (1)选用电机额定功率五倍电流的固态继电器,并选用偏大的散热器加风扇强冷   (2).固态继电器的负载标称电压为500VAC    3.正反转及高低速的切换过程有间隔时间   4 进固态继电器前部加有保险丝管