今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
ljy5602
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 2517 点
下载积分: 0 分
在线时间: 976(小时)
注册时间: 2008-02-11
最后登录: 2024-11-24
查看ljy5602的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-03 21:01
好像有听说固态继电器不能控制直流还是交流电机的
具体为什么就不清楚了