用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达变频器的一种故障
上一主题
下一主题
dianchisun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dianchisun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-02-01 15:03
全看
|
小
中
大
我们有一台变频器,是台达的。有一个不解的故障是:主线路端连接正确,当控制端的正转和高速端动作后,变频器却不动作,无任何报警。。。。但是当我把正转端子接线卸下,再接上去后,变频器就动作了,,,,,,这是为啥啊???求助大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享
zhangshichao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhangshichao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-07 16:41
全看
|
小
中
大
难道是接触不好了?那也有报警阿
应该把参数都检查一遍
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达变频器的一种故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问