dianchisun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dianchisun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-01 15:03
我们有一台变频器,是台达的。有一个不解的故障是:主线路端连接正确,当控制端的正转和高速端动作后,变频器却不动作,无任何报警。。。。但是当我把正转端子接线卸下,再接上去后,变频器就动作了,,,,,,这是为啥啊???求助大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-12-28
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-01 22:16
可能你参数设置错了,3楼讲的有道理
QQ:235174304.VX:Deng235174304